消防風機減震器載荷的安裝使用說明書
風扇減震器負載范圍廣,適應性強??赏瑫r產生明顯的主動隔振、負隔振和隔振效果。多功能通用隔振產品,適用于-20℃-80℃工作環境,正常工作載荷范圍內固有頻率在1.5HZ-4.9HZ之間,阻尼比為0.065。用于空調、恒溫設備、風機、冷卻塔、制冷機組、壓縮機等。水泵等機載設備的理想阻尼產品。該減振器具有阻尼大、振動頻率低、安裝方便等優點。特別適合在對人類居住環境要求較高的場所安裝使用。
風扇減震器作為連接設備和基礎的彈性元件重錘式風機減震器,消除和減少從設備傳遞到基礎的振動力,以及從基礎傳遞到設備的振動。將系統與穩態基礎隔離的彈性支撐。當激振頻率低于質量(設備)彈簧系統的固有頻率時,減震器不具有隔振效果;當激勵頻率接近固有頻率時,振動會被放大;只有當激勵頻率大于固有頻率的二階根時,減震器才具有減震作用。為了獲得良好的隔震效果,通常要求激勵頻率大于固有頻率的2~3倍。
為什么需要組裝減震器:
1、 使泵或風扇的流量始終大于QK。如果系統所需流量小于QK,可加裝回流管或自動排放閥,使風機的排放流量始終大于QK,喘振報警裝置;
2、 如果管道性能曲線不經過坐標原點,改變風機轉速也可以獲得穩定的運行條件。通過風機在各種轉速下的性能曲線中高壓點的拋物線,將風機的性能曲線分為兩部分。右側為穩定工作區,左側為不穩定工作區。沒有影響,所以每個速度下的工作點都是相似的工作條件;
3、采用可調葉片調節軸流風機。當系統所需流量減小時,安裝角度減小,性能曲線下移重錘式風機減震器,臨界點向左下方移動,輸出流量相應減小。根本措施是避免使用性能曲線呈駝峰狀的風扇,而使用性能曲線直線向下傾斜的風扇;
因此,管道安裝時采用軟接頭等減震措施也很重要。因此,在施工過程中應考慮各種細節,以選擇合適的空調減震器。為了將振動噪聲控制在允許范圍內,選擇合適的空調減震器,控制振動源,消除或減弱各種振動力的傳遞,主要從三個方面消除系統噪聲,一是水泵、空氣處理 空調、風機、端盤管的隔離和管道的防振;二是消除風道系統內的氣流;是制冷機房和空調機房圍護結構的吸聲。當然,風扇減震器的選型要求是經過動態計算確定的。并且不要隨意更改粉絲減震器的數量、類型和規格。采用風機減震器降低風機機組的振動,可以達到更高的減振效率,滿足降噪要求。選擇質量比時,要避免常見的振動,不必選擇大的質量比。因此,必須解決風扇感覺和高速運轉引起的噪音。
運行時會有不同程度的振動,所以施工時應使用減震器,防止損壞設備、墓基和管道。我們可以設計合適的阻尼方案,采用不同類型的減震器來保證這些設備的正常運行。通風空調系統中設備較多,振動程度有強有弱,所以凡是帶有旋轉機構的設備都需要進行減震處理。它是一種簡單的減震材料,安裝方便,只需根據設備的振動載荷選擇減震器的數量。安裝應按阻尼方案設置;阻尼方案的使用是設備和管道長期安全運行的必要條件。一般來說,減震器在設計中的使用沒有硬性規定,要看施工單位的技術人員根據實際情況選擇。空調系統的抗震措施多種多樣,其中旋轉機械設備與地基的隔離是一項重要措施。然而,這種振動也可能通過連接的空氣和水管傳遞到建筑物。