冷卻塔彈簧減震器安裝方法及使用知識介紹
ZTF型低頻可調阻尼彈簧減震器()采用高強度鋁合金制成,具有載荷范圍廣、固有頻率低、安裝方便等優點。減震器上部裝有上螺栓固定設備,下部可固定在基礎上:裝有高度調節螺栓,可調節設備水平,采用橫向阻尼提高縱向和橫向剛度(阻尼比>0.065).
冷卻塔安裝方法及使用知識介紹
一、地址選擇
1、不應安裝在防水??通道、容易反射音量的高墻內,而應安裝在屋頂或空氣流通的地方。
2、當兩個或多個冷卻塔一起使用時,注意塔之間的距離。
3、不宜安裝在有外墻或四面密閉的地方,要注意塔身與外墻的距離。
4、應避免安裝有油煙和灰塵的地方,防止貼膜堵塞。遠離廚房和鍋爐房,直到炎熱的地方。
二、安裝技術要點
1、基礎要水平,不能傾斜,冷卻塔中心線要垂直于水平面,否則會影響電機運行。
2、175t以上的冷卻進出水管,應調整支架。
3、使用兩臺或兩臺以上水泵時,凹凸之間應加平衡水管。
4、圓形進出水口連接,最好使用減震軟管連接。
5、冷卻塔風扇葉片應與塔壁間隙相同,兩側和三個葉片之間的間隙不能太大。發現問題并及時解決。
6、電機和減速機要定期檢查維修,檢查減速機油位。
三、使用前檢查
1、所有螺絲是否擰緊,塔內是否有雜物。
2、風扇和噴水滅火系統是否轉動順暢。
3、檢查電源和電機電壓是否一致。
4、皮帶組合安裝正確嗎?
5、打開給水閥把盆和水管完全注滿,水位在滿水管以下25mm。
6、啟動時,打開水泵前的風扇,檢查風向和風量,并及時調整,直到滿足要求。
7、停機時15噸冷卻塔減震器,先停風機再停水泵。
四、操作注意事項
1、保持水塔清潔,定期做水質處理。
2、運行約60小時后,必須重新檢查皮帶張力,確保正常。
3、齒輪減速箱油位和潤滑油在運行150h后必須更換。
冷卻塔阻尼彈簧減震器(又稱冷卻塔)使用知識介紹和安裝方法,選擇ZTF彈簧減震器,高度可調節15噸冷卻塔減震器,金屬和橡膠制成,可減少振動和噪音。返回搜狐,查看更多