熱網管減震器的熱網管壁厚度只要1mm左右。雖然采用雙層或三層,但相對管道而言其壁厚要薄很多,因而熱網管減震器在熱網中成為單薄的部件。在各種事故中,減震器損壞的概率最高。減震器中熱網管減震器損壞的緣由主要為疲倦損壞、腐蝕、水擊。經過實踐檢查發現,布置在檢查井或者管溝內的減震器腐蝕較快,特別是熱水管網檢查井內供水管減震器最為嚴重,主要緣由是發作電化學腐蝕。這類問題能夠經過設計優化予以處理,在布置減震器時特別留意最好不并列布置,有條件的應在供回水管道上錯位布置(錯開一個減震器的間隔就能夠),敷設時最好采用直埋方式不設檢查井,并做好標志。若必需設在檢查井內,必需做好防水保溫,避免污水雨水進入。水擊對熱網管減震器的影響極大,水擊產生的能量釋放不出來,最終作用在管道保溫構造、支架、減震器及閥門上。
彎頭處或管道出地處,發作水擊狀況較多,由于管道是剛性的,抗水擊才能強。但熱網管減震器的熱網是柔性體,無法抵御水擊,從而形成毀壞。從毀壞的部位來看,一是熱網,二是導流套,而最單薄的環節是熱網,水擊的結果形成熱網變形以至決裂,導流套翻轉或撕裂,嚴重危及管網平安?! 〕侠硪罁嶝摵煽隙ㄏ鄳軓?,有針對性設置好疏水點,有效及時停止疏水外,在減震器的設計布置方式上,也應加以改良。倡議將熱網管減震器遠離彎頭及上翻彎處的固定支座,改在靠近另一側固定支座,這樣即便管道中存在少量積水,但水擊作用點的位置也遠離減震器,可大大減少水擊對熱網管減震器形成的毀壞。另外選用外壓軸向型熱網管減震器,改良導流套方式也能起到一定的防備水擊作用。
五、完畢語 就目前從熱網減震器的格局看,今后在消費中要加強對熱網減震器損壞成因的剖析,加快消費力的同時,必需要鼎力推進熱網減震器的開展。