国产伦理一区二区久久精品,日本精品一区二区在线,欧美日韩丝袜一区二区,天天在线观看免费草草草草

座式減震器

松夏減震器,安全又耐用

技術資料

2021-12-03 09:21
消防穩壓泵減震器的原理及設計方案

消防穩壓泵減震器的原理及設計方案

定義

針對配有臨時性髙壓消防供水系統的工程建筑,當消防水池高寬比不可以達到系統軟件最不好點處安防設備的壓力規定時,可改裝增壓器并應組裝穩壓管設備。增加壓力穩壓設備一般由消防穩壓泵、膈膜壓力罐、管道配件和操縱設備構成。

挑選

消防穩壓泵減震器的原理及設計方案

消防穩壓泵就是指用以平穩消防供水系統中最不好點壓力的供離心水泵。消防穩壓泵通常是小總流量、高揚程的離心水泵。消防穩壓泵還應配置預留泵,通??砂匆挥靡粋涞臉?biāo)準采用。應用氣動式儲水箱時,依據消防穩壓泵的開泵頻次,調整水流量不超過15次/h。

原理

(1)消防穩壓泵再次向管道網加水,管道網工作壓力升高,當做到設置溫度值Ps2(停泵工作壓力)時消防安全增加壓力消防穩壓泵減震器,消防穩壓泵停止工作;

(2)假如管道網有泄露或管道網工作壓力因別的緣故慢慢降低,當工作壓力降低到設置溫度值Ps1(運行泵工作壓力)時,消防穩壓泵運行依此類推,管道網工作壓力一直在-Ps2中間。

(3)消防穩壓泵運行并再次向管道網供電,但管道Ps1的工作壓力再次降低。這時覺得發生火災事故。當工作壓力降低到設置溫度值P2(消防安全主閥運行)消防安全增加壓力消防穩壓泵減震器,互鎖運行消防安全主閥,與此同時周文王泵停止工作。P2

消防穩壓泵減震器的原理及設計方案

交通出行

防火穩壓泵設計方案的總流量應滿足以下要求:

(1)消防穩壓泵的設計方案總流量應不小于消防給水系統管道網一切正常泄露量和系統軟件自動啟動總流量;

(2)消防穩壓泵的設計方案總流量應為消防給水總流量的1%~3%,不得小于1L/s。

消防穩壓泵減震器的原理及設計方案

工作壓力

消防穩壓泵的設計方案工作壓力應符合下列規定:

(1)消防穩壓泵的設計方案工作壓力應達到系統軟件自動啟動和管道網充斥著水的規定;

(2)消防穩壓泵的設計方案工作壓力應維持一鍵抽真空工作壓力設置點的工作壓力超過系統軟件在準運行狀態下的全自動抽真空工作壓力值,增加率應是0.-0.;

(3)消防穩壓泵的設計方案工作壓力應保證在系統軟件最不好的部位,準運行狀態下的救火設備靜水壓應超過0.。

瀏覽次數:
福鼎市| 朝阳县| 宜宾县| 遂川县| 长武县| 伊宁县| 格尔木市| 天峻县| 昭平县| 永平县| 井陉县| 威海市| 乌拉特中旗| 红桥区| 黑龙江省| 扎鲁特旗| 文昌市| 吉木乃县| 合肥市| 象州县| 全椒县| 婺源县| 长汀县| 宾川县| 杭锦后旗| 乌拉特前旗| 双辽市| 桦南县| 井研县| 高邑县| 龙山县| 南康市| 阿巴嘎旗| 龙里县| 涿鹿县| 微山县| 五莲县| 高碑店市| 昌平区| 临泽县| 扎兰屯市|