對冷卻塔進行噪聲治理的設計參數
最主要的聲源是風噪聲和噴水噪聲,主要從冷卻塔的底部和頂部傳播,影響環(huán)境。因此,根據其噪聲產生原理和傳播特性,我們可以通過主動降噪和被動降噪兩個方面來實現:
一、主動降噪:主要采用以下方法來控制:1、減少風扇葉片葉尖相對馬赫數可大大降低葉片輻射噪聲; 2、增加葉片數可以在保持風量不變的前提下達到降低風扇葉尖相對馬赫數的目的3、改變葉片翼型和攻角,改變氣動布局使葉片的軸向壓力場沿方向均勻分布,減少回流和渦流的產生,提高風機效率,實現降噪; 4、 減小螺旋槳葉片的相對體積,改變葉片的相對厚度和弦長,減小葉片的厚度。主動降噪對實施者的技術和處理精度要求很高,但效果更好。
二、被動降噪主要有以下幾種處理方式:1、在冷卻塔頂部外緣安裝排氣消聲器; 2、在冷卻塔朝向噪聲控制點的方向安裝隔音屏障; 3、在冷塔底部接水盤上加裝彈性網或消音墊,減少落水聲; 4、在冷卻塔進風口安裝進風消聲器(消音百葉窗)。5、對于一些要求較高的項目,還會采取隔聲罩蓋、隔聲平臺等措施。當然,其治理成本也會相應增加。設計參數 在進行冷卻塔噪聲控制工程的聲學設計之前,我們一般需要準備以下聲學設計的主要設計參數:1、冷卻塔出風口和進風口的噪聲值:這個值一般可以在現場得到測試結果,但在一些特殊情況下,比如沒有安裝冷卻塔時,也可以用公式計算。計算值通常與現場測試值不同。
具體測試方法請參考:現場測試與檢驗方法。 3、聲學計算 根據業(yè)主提供的治理目標,我們可以開始聲學計算。這是整個噪聲控制程序的關鍵。冷卻塔的聲學計算主要包括兩個方面:一是聲源處理后的聲學計算:主要包括進出風消聲器所起到的降噪效果的計算,進出風消聲器的降噪效果計算。聲屏障,以及防水墊的設置。達到的降噪效果的計算;二是整體治療效果的計算:一般將以上結果直接相加。在有多個冷卻塔或背景噪音高的情況下,我們還需要做一些加減聲級的工作。一般情況下,上述理論結果會與實際結果存在差異,需要進行一些修正。只有通過上面提到的聲學計算,我們才能知道每一個方案。 4、結構設計冷卻塔噪聲治理結構的設計需要根據實際情況進行設置。主要包括聲屏障的結構設計和消聲器的設計結構。附:管式消聲器結構及降噪計算表 3~4ms 折板阻力消聲器結構及降噪計算表 3~4ms 冷卻塔風機出風段冷卻塔填料引起的噪音衰減及原來的消聲器(由于如果通道太大,消聲器的故障頻率大約是,所以消聲器的聲音衰減在人類聽覺范圍內不超過3db),然后估計在64左右。減振器特性:取決于減振器是否處于旋轉運動中。
固定減振是指固定部件的減振措施,例如機座減震器;旋轉阻尼是指對旋轉體的阻尼措施,如轉子減振器、軸承減振器等。固定減振主要是機座減振,應用廣泛。機座減振可采用橡膠減震器、彈簧減震器、流體減震器等,根據不同情況選用不同的減震器。一般來說,橡膠減震器的使用頻率較高。橡膠是一種理想的減振材料,對振動有阻尼作用。橡膠具有很大的線性柔韌性,可以拉伸幾乎破裂而不會失去彈性圓型冷卻塔減震器,并且可以承受交變應力而不疲勞。橡膠和水一樣,幾乎是不可壓縮的,被壓縮后只會發(fā)生彈性變形,但它的體積不會發(fā)生變化。當溫度低于-30攝氏度時,橡膠的彈性顯著降低,因此橡膠減震器不適合在嚴寒條件下工作;同時,橡膠不耐高溫,其工作溫度不應超過75-80攝氏度。橡膠的抗壓強度遠大于抗拉強度。橡膠的拉伸長度一般比壓縮距離大6倍左右。當橡膠被拉伸或壓縮時,其固有振動頻率是不一樣的。橡膠具有“彈性后效”現象,即橡膠在壓縮后約20分鐘內變形迅速增加(約25%,即變形率為1.25);之后,變形很慢,大約15天后,變形只增加到50%左右。橡膠減震器的這些物理特性會影響減震器的設計、選擇和應用。