空調機組有多個功能段新風機組的工作原理
新風機組有多個功能部分,大致包括以下內容:
過濾部分:可根據需要選擇粗效過濾器、中效過濾器、過濾器等,主要用于有效捕集不同粒徑的粉塵顆粒。
表冷段:采用表冷器對新風進行降溫除濕,控制送風溫濕度。
加濕部分:采用電動加濕、蒸汽加濕等方式,確保嚴格的相對濕度要求
風機部分:可根據需要選擇離心風機和軸流風機,一般選用離心風機。
以上為常規空氣處理段,可滿足空調房對溫度、濕度、空氣潔凈度的要求。另外,考慮到節能的需要,新風機組除上述功能段外,還可以設置熱回收段。熱回收段利用熱回收裝置回收排風中的冷熱,對新風進行預冷或預熱。從而實現能源的回收利用。
XF臥式空調新風機組工作原理
電控閥與風機聯鎖,保證風機斷電時風閥同時關閉。電動調節閥還可實現與風機的聯動。當風機斷電時,電控閥關閉。
新風機組溫控系統由比例積分溫控器、安裝在送風管內的溫度傳感器和電動調節閥組成。控制器的作用是將放置在送風管道內的溫度傳感器檢測到的送風溫度傳送給溫控器,與控制器設定的溫度進行比較。于是,溫控器向電動調節閥發出開/關信號,使送風溫度保持在要求范圍內。
當過濾器堵塞或超過規定值時,壓差開關會給出切換信號。
需要制冷時,恒溫器處于制冷模式。當傳感器測得的溫度達到或低于設定溫度時,溫控器向電動閥發出關閉信號,電動閥的關閉觸點接通閥門關閉。如果實測溫度沒有達到設定溫度,溫控器會給電動閥門、寧陵XF臥式空調機組發出開啟信號,電動閥門開啟觸點打開,閥??門開啟。當需要加熱時,將恒溫器置于加熱模式。當傳感器測得的溫度達到或超過設定溫度時,XF臥式空調機組的制造商會從溫控器向電動閥發出關閉信號。關閉閥門觸點接通,閥門關閉。如果測得的溫度沒有達到設定溫度,溫控器會給電動閥一個開閥信號,電動閥的開閥觸點將閥門打開。
當線圈溫度過低時,低溫防凍開關發出開關信號,風扇停止運轉,防止線圈凍裂。
XF臥式空調機組BFP吸頂式空調機組使用的風機具有以下特點:
1、單位選用的國產風機為機械部空調風機廠家生產的離心風機和外轉子風機。所有風機葉輪均經過動平衡測試。葉輪軸承采用調心軸承,內填高溫潤滑脂,使用壽命長。機組選用的外轉子風機噪音低,氣動性能好。其葉輪與蝸殼連接結構,維修時更換葉輪軸承和電機非常方便。
2、電機絕緣等級為F級,防護等級為IP45;電機接線采用高強度保護套和接頭保護,密封防潮。 橡膠減震器安裝在機組風扇下部,使整個風扇運行時振動小、噪音低。
3、風機與出風口連接靈活,預留合理的振動變形空間,減少風機振動和噪音的傳遞。