中央空調水系統的主要安裝工序有哪些?
中央空調水系統是一個比較復雜的系統。安裝前應提前做好準備工作,包括合審圖紙、開工報告、技術交底、工程施工、自檢、自檢、部分工程驗收、資料整理等,全部準備工作完成后,可以開始施工了。
一、風機盤管安裝規范
安裝過程中要輕拿輕放,確保風機、盤管、機殼、絕緣層等完好無損。頂板與線圈的距離不應小于30mm。所有室內吊裝均應配備回風箱,以免影響使用效果。進、回水、排水管的接頭處應密封,管子應保溫,盤管用軟接頭連接,接口處應牢固牢固。安裝風機盤管后,應清潔冷凝盤。
安裝線圈后,輕輕旋轉風扇葉輪檢查摩擦。水系統試壓完成后,應及時對風機盤管進行成品保護,同時謹防贓物掉入盤內堵塞冷凝水管。
二、 安裝規范
供水系統的主機、水泵、風機盤管等管路的進出水口應設置阻尼軟接頭;排氣閥應安裝在最高點,手動排水閥應安裝在最低點。冷凝水管應保持一定的傾斜度,以保證冷凝水順利排出。完成后,即可進行供水測試。另外,對于有冷卻要求的管道,支架與管道之間應加墊塊,并帶有防銹瓦,防止管道使用時出現“冷橋”。
泵的吸入口應裝有過濾器,灌裝系統可與系統回油管相連,便于拆卸和清洗。管道吊裝支架的安裝應與管道緊密接觸并固定牢固。
對室內機的冷凝水系統進行灌溉測試時,可以將冷凝水盤裝滿水。如果排水順暢中央空調安裝時減震器的類型,冷凝水管接頭不漏水,則安裝成功。
三、冷卻塔安裝
1、安裝過程中要考慮承重能力、環境條件和安裝空間的大小。安裝后,確保系統有足夠的熱交換空間,以保證系統的正常運行。冷卻塔的安裝應水平,單臺冷卻塔的水平和垂直公差為二‰。
2、冷卻塔出水口和噴嘴的方向和位置要正確,分水器要均勻分布。風機葉片端部與冷卻塔徑向間隙要均勻,葉片角度要一致。
四、水泵及配套設備安裝
1.,泵的平面位置和高度的允許偏差為±10mm,安裝的地腳螺栓應垂直,擰緊并與設備底座緊密接觸,以降低運行時的噪音。
2、 分組要正確、穩定、密切聯系中央空調安裝時減震器的類型,每組不超過 3 個。
3、減震器與泵基礎的連接牢固、穩定、嚴密。
五、機房電氣安裝
1、根據機器選擇電纜類型(主機、水泵、冷卻塔等輔助設備)。主機電源必須由獨立的空氣開關控制。
2、 管道內部的電線不允許有接頭,并且在通過纏繞恢復絕緣后,電線不允許穿過損壞的電線。如果電源線不夠長,應在接頭處安裝接線盒;不同電壓、不同線路的電線不得穿過同一導管。
3、管道布局應該是水平和垂直的。如果安裝管道埋墻,槽深應大于管道直徑。
六、風口安裝
1、中央空調水系統在安裝出風口前,室內機的連接部分和送回風口裝飾面上的開口應密封嚴密,以免回風不足,影響使用效果。
2、同一大廳或房間內同一出風口的安裝高度要一致,布置要整齊。安裝時要保證橫豎橫豎,框架緊貼建筑物裝飾面,無明顯縫隙。
3、開關安裝應與側面的其他開關對齊。如果尺寸不一致,應將底線對齊。
中央空調水系統的主要安裝過程涉及很多問題。水系統的安裝離不開技術人員的嚴格操作和各種安裝輔材的配合。只有多方、多渠道的配合,才能達到最佳的使用效果。