2019-07-05 21:58
空調系統彈簧減震器的應用
空調系統的減振設計應包括設備和管道兩方面。具體括空調彈簧減震器,風機彈簧減震器,水泵彈簧減震器,管道彈簧減震器的應用.因為制冷機組、空調機組、水泵、風機以及管道都是可能產生較大振動的設備。管道是最容易忽視的部分,所以空調系統的減振要全盤慮,不然,容易減振不到位,后期改善更麻煩。
空調系統的減振設計對消聲和減振的具體措施歸納以下幾個方面:
1.在空調系統中,空調機組應最好采用彈簧減震器,按機組功率及安裝位置不同選擇不同的撓度的彈簧減震器,大功率設備可選用40MM撓度的彈簧減震器,較小功率空調主機可使用25MM常規彈簧減震器。同空調主機,風機水泵也應用彈簧減震器做減振處理.并且適情況增加減震基座.除了對風機、水泵等產生振動的設備設置彈性減振支座外,還應在風機與風管之間采用軟管鏈接,風管接頭宜采用人造材料或帆布材料制作。6號以下風機,軟管的合理長度為200mm;8號以上的風機,軟管合理長度為400mm.
2.水泵、冷水機組、風機盤管、空調機組等設備與水管之間用軟管連接,不使振動傳遞給管路。軟管有兩類:橡膠軟接管和不銹鋼波紋管。橡膠軟接管隔振減噪的效果很好,缺點是不能耐高溫和高壓,耐腐蝕性也差。在空調與采暖的水系統中多用橡膠接管。不銹鋼波紋管能耐高溫、高壓和耐腐蝕,但價格較貴,一般用于制冷劑管路的隔振。
3.在管路的支吊架、穿墻處使用非燃軟性材料填充做減振處理。振動較大的設備(如風機)吊裝時,采用吊式彈簧減震器。
4.選用高效、低噪聲水泵、風機,并使水泵、風機在最高效率點附近運行。
5.按噪聲標準控制風管、風口風速,以滿足房間噪聲要求。
6.空調機房內壁表面貼附吸聲材料及吸聲孔板,機房門采用消聲密閉門,使墻體有吸聲能力,等等
瀏覽次數:
上一篇:空調設備經常用到哪些類型的減震器 下一篇:阻尼彈簧減震器的具體用途