常見問題
2023-06-13 11:44
發電機組變壓器坐式減震器水平控制
變壓器的結構噪聲源包含兩部分,一部分是變壓器噪聲經過空氣傳播到配電室墻壁,被墻體完全吸收,一直沿墻體構造傳播至居民室內墻,墻面再次振動激發空氣振,產生空氣聲為居民人耳所聽到。二是變壓器本體噪聲經變壓器基座傳至大樓地面,更進一步沿著配電室地面結構傳播至住戶家中地面,地面在此振動引起空氣聲為居民人耳聽到;
變壓器的空氣噪聲源配電室內噪聲通過配電房門窗等孔洞的衍射傳出,再通過墻面的反射等有住宅的門窗等傳播至住戶家中。
在配電室變壓器的噪聲影響中,結構噪聲尤其是通過地面傳播產生的結構噪聲為其主要污染來源,其聲能約占所有噪聲聲能總量的百分之90以上。
因此,在選擇變壓器噪聲污染控制方案時,主要是降低結構噪聲,特別是通過地面傳播結構噪聲,減少變壓器機組通過地面傳播產生的固體結構噪聲,發電機組變壓器坐式減震器控制方案采用主動減振處理,在變壓器與基礎之間安裝阻尼彈簧減震器,減少通過基礎傳遞給周噃境的噪聲。JA型阻尼彈簧減震器具有低頻,可調高度及水平的優點能阻隔機械結構振動傳遞,并延長機械壽命。可根據變壓器底座尺寸特點定做尺寸和形狀的優點。發電機組變壓器坐式減震器內部彈簧采用埃矩陣式排列。減振效率好。
人體感受的振動干擾是振動源所傳遞的振動能量,主要有兩種表現形式:響聲與墻面及其地面振動。因此在變壓器減振器加裝在變壓器之下,在傳遞面和設備之間構造減振層。設備運行時的設備的振動經過減振設備傳導到穿遞面,變壓器減震器彈簧減震器控制方案內部的阻尼裝置兼顧振動吸收消耗振動能量和水平控制,保障運行的穩定性,逐步實現減振的效果。
瀏覽次數: