2023-05-30 11:30
冷凝管風機減震器鋪設安裝
冷凝管風機減震器鋪設路面需整齊,銳利突起和碎石子等雜質需收拾干凈。平行鋪設的浮筑樓板坐式減震器的接縫處需緊密靠攏。鋪設后用厚0.2mm防水尼龍薄膜完全覆蓋在隔振聲墊上,塑料薄膜四周邊沿須高出側向安裝隔振隔音減震墊100-150mm上下,以防液態物滲透。側向周邊(柱)安裝隔振隔音減震墊,厚度大于10mm,產品高度根據浮筑臺高度而定,也可將產品切割使用。浮筑臺全部澆筑后,在側向安裝墊上部打上防水硅膠。
冷凝管風機減震器鋪設安裝先在樓板或地基上按設計圖紙在安裝位置上劃線打格,然后按尺寸將“墊”布置,“墊”下部用膠粘劑與樓板固定,上部鋪設多層木板和防水薄膜尼龍層(多層木板接縫處需用薄鐵板或薄木板固定好,且其強度須能承受澆筑鋼筋混凝土時的荷載)。若施工時不是一次性澆筑混凝土,樓板落地式風機減震器應考慮加設結構連接鋼筋于連接位,澆灌混凝土后,特別注意濺出部分及時處理。待混凝土達到保養期后,(一般需10天左右或根據實際情況)方可將重型設備放置到浮筑地臺,上。浮筑地臺子上設備和其他建筑材料不能與其它周邊房屋建筑等有重要剛性接觸,以防振動傳遞。
瀏覽次數:
上一篇:冷卻泵風機減震器的噪聲控制措施 下一篇:風機專用型風機減震器復合減震裝置